1.額定工作電壓和電流應分別不低于線路,設備的正常工作電壓和電流或計算電流
2.長延時脫扣器整定電流應大于或等于線路的計算負載電流,可按計算負載電流的1~1.1倍確定,同時應不大于線路導體長期允許電流的0.8~1倍
3.瞬時或短延時脫扣器的整定電流應大于線路尖峰電流.配電斷路器可按不低于尖峰電流的1.35倍的原則確定,電動機保護電路當動作時間大于0.02S時可按不低于1.35倍起動電流的原則確定,如果動作時間小于0.02S,則應增加為不低于起動電流的1.7~2倍