步:安裝導軌 1,在防火卷簾門的兩側確定導軌安裝位置,用錘線放出導軌基準線,放出導軌連接件固定螺栓十字線,導軌超過吊頂不小于75cm. 2,用沖擊鉆在墻柱上打出連接件固定膨脹螺栓孔,連接件的間 距不得大于600 mm,兩端距導軌口100 mm.先上下固幾塊連接件,將導軌貼上,校正其垂直并點焊,導固定后再復一下導軌的垂直度,每米不得大于5 mm,全長垂直度不得超過20 mm,復合簾面嵌入導軌深度(見gbl4102-2005). 3,將其余連接件裝上,連接件與導軌之問采用點焊,每件連接件與一導軌間點焊點不少于5點,點焊的寬度不小于5 mm,焊接處 絕不應穿現象發生.采用不銹鋼導軌時焊條采用不銹鋼焊條.第二步:安裝卷軸 1,依據大樣圖中卷軸的設計中心高度,在立柱或墻上定出主動支承板的中心位置,放出膨脹螺栓的中心十字線. 2,以主支承板中心為基準,用水平塑料管找出對應的從動支承板 中心和從動膨脹螺栓孔十字線. 3,打孔:用沖擊鉆打膨脹孔要求鉆頭垂直于柱面,若個別螺孔碰鋼筋,鉆不進則可適當移動,但不能影響牢固和外觀.
回復 贊(0)
安裝方法如下:
1,安裝卷簾門的洞口上部不得設有通風管,水管等;
2,電源線路(三相五線和消防中控信號線)由用戶鋪設到卷門機旁的電氣控制箱邊;
3,卷簾門安裝好后,安裝吊頂,吊頂邊緣應離簾板50mm,以免摩擦;
4,調試及使用時,嚴禁底部 站人.電器設施不得擅自拆搬;
5,根據消防管理規定,防火卷簾門為消防專用設施,不得改作他用,卷簾正下方不得堆放任何物品;
6,安裝調試后,每季度啟動一次,以檢查電器,機械性能,檢查時注意操作安全.
回復 贊(0)
安裝方法如下:
防火卷簾門廣泛應用于商場,商廈及地下車庫,但是具體的安裝步驟別說外行人,就是做防火卷簾門的也不一定能詳細的說明白,下面對防火卷簾門安裝進行一步一步的詳細說明一下:
1、在防火卷簾門的兩側確定導軌安裝位置,用錘線放出導軌基準線,放出導軌連接件固定螺栓十字線,導軌超過吊頂不小于75cm。
2、以主支承板中心為基準,用水平塑料管找出對應的從動支承板 中心和從動膨脹螺栓孔十字線。
3、卷軸上好后,可左右移動卷筒調節位置。同時用水平尺和水平管復核一下卷軸的水平。
4、檢查一下導軌上口園弧彎口是否合適,然后將卷簾放下,走動遍觀察是否有卡主的現象。
5、接通電源,手動將卷簾放下三分之一按鈕卷動簾板,調整上下限位,然后操縱卷簾上下走幾遍,檢查一下卷簾運行是否平穩。