夜間施工照明標準是什么?這都有什么規定?
一般場所宜選用額定電壓為220V的照明器,對下列特殊場所應使用安全電壓照明器:
?。?)地下工程,有高溫、導電灰塵,且燈具離地面高度低于2.5m等場所的照明,電源電壓應不大于36V;
(2)在潮濕及易觸及帶電體場所的照明電源電壓不得大于24V;
?。?)在特別潮濕的場所、導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內工作的照明電源電壓不得大于12V。
2.使用行燈應遵下列規定:
(1)電源電壓不超過36V;
3.照明變壓器應使用雙繞組型,嚴禁使用自耦變壓器。
回復 贊(0)
(1) 用電單位必須建立用電安全崗位責任制,明確各級用電安全負責人。(2) 用電作業人員必須持證上崗。(3) 照明燈具和器材必須絕緣良好,并應符合現行國家有關標準的規定。(4) 照明線路應布線整齊,相對固定。室內安裝的固定式照明燈具懸掛高度不得低于2.5m,室外安裝的照明燈具不得低于3m。安裝在露天工作場所的照明燈具應選用防水型燈頭。(5) 照明電源線路不得接觸潮濕地面,并不得接近熱源和直接綁掛在金屬構架上。在腳手架上安裝臨時照明時,在竹木腳手架上應加絕緣子,在金屬腳手架上應設木橫擔和絕緣子。(8) 照明燈具與易燃物之間,應保持一定的安全距離,普通燈具不宜小于300mm;聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具不宜小于500mm
回復 贊(0)
世邦裝飾告訴您!
為加強夜間施工現場安全生產管理、質量管理、保障工人人身安全與結構物質量,結合本工程實際情況,特制定本方案。 安全用電
(6) 照明燈具與易燃物之間,應保持一定的安全距離,普通燈具不宜小于300mm;聚光燈、碘鎢燈等高熱燈具不宜小于500mm,且不得直按照射易燃物。當間距不夠時,應采取隔熱措施。
(7) 施工現場電源線路,必須按“三相五線”制,TV-S系統要求布置,并按“三級配電”、“二級漏電分級”分段保護,井底照明須用低壓電源,防水帶罩的安全燈具或安全礦燈;
(8) 各孔井用電必須分閘,嚴禁一閘多孔和一閘多用。必須一機一閘一漏一箱進行敷設??咨想娋€、電纜必須架空;
(9) 電箱一律采用鐵質電箱,電箱應有嚴密的防雨措施,安裝位置合適,安裝牢固,進出線整齊,拉線牢固,熔絲不得用金屬代替,箱內不得放其它物品;
(10) 施工現場所有設備和機具必須做好保護接零。所有機械設備的傳動部位,必須裝設防護罩;
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號