1.圈梁宜連續(xù)地設在同水平面上,沿縱橫墻方向應形成封閉狀。當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁。附加圈梁與圈梁的搭接長度不應小于其中垂直間距的二倍,且不得小于1m。
2.圈梁在縱橫墻交接處應有可靠的連接,在房屋轉角及丁字交叉處的常用連接構造。剛彈性和彈性方案房屋,圈梁應保證與屋架、大梁等構件的可靠連接。
3.鋼筋混凝土圈梁的寬度宜與墻厚相同。當墻厚h≥240mm時,其寬度不宜小于2h/3 。圈梁高度不應小于120mm??v向鋼筋不宜少于4φ10,綁扎接頭的搭接長度按受拉鋼筋考慮。箍筋間距不宜大于300mm。現澆混凝土強度等級不應低于C20。
4.圈梁兼作過梁時,過梁部分的鋼筋應按計算用量另行增配。
回復 贊(0)
多采用現澆鋼筋混凝土。其寬度與墻體厚度相同,當墻厚大于240mm,圈梁寬度可以比墻厚小,但不能小于墻厚的2/3,圈梁的高度一般不小于120mm ,通常與磚的皮數尺寸相匹配,由于圈梁的受力較為復雜,不易事先估計確定,因此圈梁一般采用按構造配置鋼筋,一般圈梁縱向配筋4根不小于一級8的鋼筋,箍筋間距不大于300mm ,縱向鋼筋對稱配置。
圈梁一般設置在基礎墻外,檐口處,樓層處。圈梁在建筑中往往不是設置一道,其數量應視建筑物的高度,層數,地基情況和抗震要求而定,單層建筑至少設置一道,多層建筑一般隔層設置一道,在抗震設防地區(qū),往往要層層設置圈梁,除了在外墻和承重內縱墻中設置之外,應根據建筑物的結構和防震要求每隔16m至23m在橫墻中設置圈梁,能使圈梁的腰箍作用充分發(fā)揮。按照要求,圈梁應當連續(xù)封閉的設置在同一水平面上,當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上方換偶下方設置附加圈梁,附加圈梁與圈梁的搭接的長度不應小于二垂直凈距的2倍,且不應小于1m 。
當層面板,樓板與門窗洞口間距較小,而且抗震級別等級較低時,也可以把圈梁兼當作過梁使用。
回復 贊(0)