怎么驗收吊頂做的好不好呢?
準備資料需用手持式切割機、角尺、鋼釘與錘子;龍骨裝置時須運用氣動碼釘槍、沖擊鉆、激光投射儀、木工鋸;板材裝置須運用氣動碼釘槍、氣動螺絲刀等。
木吊頂框架裝置前須對吊頂外型的每個細節的木條停止丈量和切割。運用激光投射儀,在墻面邊緣投射出程度線;將3x5cm的松木木條切割成所需的長度;沿著程度線用錘子和鋼釘木條固定在墻面上;然后運用氣動碼釘槍再次固定。
回復 贊(0)
裝修的首要步驟是準備資料,吊頂裝修也如此。施工資料的準備除了必要對板材和木料的丈量與切割外,工作臺的制造也非常重要。
裝置吊頂需求運用的龍骨有兩種,一種是松木龍骨,制造木吊頂外型時運用;另一種是輕鋼吊頂,分為主龍骨和副龍骨。
裝置鋁扣吊頂和石膏吊頂前,必需準備好龍骨資料,本案例統一運用輕鋼龍骨。首先,依據所需尺寸,對龍骨停止標志;然后用手持式切割機對整條的輕鋼龍骨停止切割。這一步驟貫串整個施工過程,每一局部施工前丈量尺寸,再停止切割。
制造好工作臺,即可停止板材的切割,這一步驟應該貫串整個施工過程。程師傅引見,用于裝修的板材有膠合板與硅鈣板,膠合板用于餐廳的圓形吊頂外型的制造。由于戶主在全屋裝置中央空調,因而,硅鈣板用于客廳、餐廳、臥室、廚房、衛浴等中央的吊頂封板。
膠合板的切割須運用工作臺,首先丈量所需尺寸,然后跟距尺寸調整工作臺的基準條位置,將須切割的板材,放在推板上,翻開切割機切割板材;硅鈣板的切割則較為簡單,直接丈量所需尺寸,在硅鈣板上停止標志,然后運用手持式切割機沿著標志位置停止切割,對邊緣停止打磨即可。
回復 贊(0)
吊頂施工包括四大步驟:1、準備好吊頂的資料、對吊頂天花做好丈量與標志;2、裝置木龍骨與輕鋼龍骨;3、做出木吊頂外型;4、吊頂封板。
回復 贊(0)
1,彈墨線.依據設計標高,沿墻面四周彈線,作為吊頂安裝的標準線,要注意的是其水平允許偏差一般為±5毫米,滬銘的工人師傅在彈好墨線之后都要進行檢測.
2,挑龍骨.木龍骨將承受石膏板的重量,工人師傅會仔細挑選木龍骨材料,一般挑選挑沒有劈裂,腐蝕,蟲蛙,死節等質量缺陷,規格為截面長30~40毫米,寬40~50毫米的龍骨.
3,刷防火涂料.因為木龍骨規范的做法是:在龍骨表面均勻涂刷防火涂料再釘在墻上,這能保證其與墻壁接觸的地方也刷到防火涂料.
4,制作龍骨框架.工人會用射釘槍對龍骨進行固定,木龍骨拼裝后起拱均勻,四周平整.
5,固定龍骨.釘好龍骨框架后就需要將框架固定在墻上,這時要仔細檢查各框架之間的間距是否不大于300mm才能擁有足夠的牢度.否則其6,裁石膏板.接下來就要切割對應尺寸的石膏板,切割線平整無凹凸,切割好的石膏板應無斷裂,邊角整齊.
7,上石膏板.固定石膏板的釘距約為150mm,邊距約為15mm.石膏板與石膏板,墻壁之間的縫隙不能超過5mm.
8,修形.對于造型比較特殊的吊頂,后期的處理非常重要.需要工人師傅用磨邊器修出局部造型.
9,打磨.修出基本形狀后,需要工人師傅用砂紙打磨一遍吊頂的邊?,把邊上的棱角和毛邊都去?
回復 贊(0)
一,吊頂工藝之安裝龍骨吊桿
用已做好的水平平線及龍骨主干骨分線位置后.就可以做出吊桿的下面的高度.按做出龍骨分線以及設定了龍骨吊桿的掛鉤距離.先把無螺絲的一邊扣在已經布置好的鋼條安置好.還未安置的好的螺絲可以先用一些膨脹的螺栓固定好.
二,吊頂工藝之龍骨安裝
先選好吊桿的螺母.在主干骨安裝好吊件,然后將設置好的吊件主干骨,按分線好的位置使用吊件掛入,把他穿越在相應的吊桿螺栓.弄好螺絲.在主干骨的相接處掛上吊件.連線調好高度.其接和平線接在龍骨洞口添加龍骨,觀察好相應點的結構.同時也設置好鏈接卡的固件,然后就可以鎖好固定邊,用鐵釘穩住位置,不過在穩住位置的同時也要分開出他們的距離~
三, 吊頂工藝之安裝次干骨
按著設置好的次骨分線,一對一的房號次干骨的吊件,安裝次干骨要按照設計好的方案一一做出一定的距離,把次干骨吊件掛在主干骨上面,當次干骨需要多幾根鏈接接長時.可以選著次干骨的鏈接接件,在安裝次干骨的時候一起接上~
四,吊頂工藝之安裝天花板
在安裝天花板時,必須對頂棚內各種鏈接的固體管件進行驗收,看是否出現一些較小的問題,如果遇到較小的問題必須及時跟進,而且要經一定打壓試驗后合格后才能進行安裝天花板.在安裝天花板的同時調整龍龜和邊框的平直,同時在安裝的過程都要注意到不同開啟鏈接天花板的接口.在安裝天花板時不能用力過大,已避免造成用力過大而形成的接口處裂縫,天花板在安裝和運營的過程也要多多注意安全,避免出現天花板的破裂和受損,盡可能的做到避免這些事情的發生!
吊頂工藝雖好看,但一些接件的固定是脆弱的.用力過大會出現一些固件的損害和破損,所以施工的同時要懂得注意一些比較脆弱的方面.還有就是比較容易受損的地方,保證每一個一塊都是完璧歸趙的裝飾在頂棚!!也讓你的工作能玩完美美的結尾!!
驗收輕鋼龍骨吊頂
1,選用的輕鋼龍骨應符合設計要求,保證質量.
2,所有在吊頂內零配件,龍骨應為鍍鋅件.
3,龍骨,吊桿,連接件均應位置正確,材料平整,順直,連接牢固,無松動.
4,凡有懸掛的承重件必須增加橫向的次龍骨.
5,吊桿距主龍骨端部不得超過300mm.
6,質量答應偏差標準可參考木質吊頂.
鋁合金龍骨吊頂的裝修質量如何檢查,也可參照輕鋼龍骨吊頂.
回復 贊(0)
1.彈線:用水準儀在房間內每個墻角上抄出水平點,彈出水準線.
2.固定吊掛桿件:通常情況下,固定吊掛桿件采用膨脹螺栓固定吊掛桿件,不上人的吊頂,其吊桿長度小于1000,可采用φ6吊桿,則大于1000mm,則應采用φ8吊桿,其應還要設置反向支撐.
3.安裝邊龍骨:在安裝邊龍骨時應按設計要求彈線,其沿墻上的水平龍骨線把L形鍍鋅輕鋼條用自攻螺絲固定在預埋木磚上,而將其砼墻(柱)可用射釘固定,其間距不可大于吊頂次龍骨的間距.
4.安裝主龍骨其間距在900~1000mm,應吊掛于吊吊桿,平行安裝于房間長向,其跨度大于15m以上的吊頂,應在主龍骨上,每隔15m加一道大龍骨,并垂直主龍骨焊接牢固.
5.安裝次龍骨:次龍骨與主龍骨應該緊貼在一起,其間距應在300~600MM,用T形鍍鋅鐵片連接件把次龍骨固定在主龍骨上時,次龍骨兩端應搭在L形邊龍骨的水平翼緣上.
6.安裝罩面板: 石膏板的長邊應沿縱向次龍骨鋪設;自攻螺絲與紙面石膏板邊的距離,用面紙包封的板邊以10~15mm為宜,切割的板邊以15~20mm為宜.其飾面板應在自由狀態下固定,避免彎棱,凸鼓的現象出現.
回復 贊(0)
金屬吊頂工程驗收規范
適用各種金屬板(條形板,方板,格柵)吊頂工程.
檢查數量:觀感普查,允許偏差項目隨機抽查總數的20%.
1,保證項目
金屬板的吊頂基底工程必須符合基底工程有關規定.
吊頂用金屬板的材質,品種,規格,顏色及吊頂的造型尺寸Ｘ須废設計要求和國家現行有關標準規定.
金屬板與龍骨連接必須牢固可靠,不得松動變形.
設備口,燈具的位置應布局合理,按條,塊分格對稱,美觀.套割尺寸準確邊緣整齊,不露縫.排列順直,方正.
檢驗方法:觀察,手扳,尺量檢查.
2,基本項目
(1)金屬板的安裝質量應符合以下規定
合格:板面起拱度準確;表面平整;接縫,接口嚴密;板縫順直,無明顯錯臺錯位,寬窄均勻;陰陽角收邊方正;裝飾線肩角,割向正確.
優良:板面起拱度準確;表面平整;接縫,接口嚴密;條形板接口位置排列錯開有序,板縫順直,無錯臺錯位,寬窄一致;陰陽角收邊方正;裝飾線肩角,割向正確,拼縫嚴密異形板排放位置合理,美觀.
(2)金屬板表面應符合以下規定
合格:表面整潔,無翹角,碰傷,鍍膜完好無劃痕,無明顯色差.
優良:表面整潔,無翹曲,碰傷,鍍膜完好無劃痕,顏色協調一致,美觀.
檢驗方法:觀察,拉線,尺量檢查.
吊頂驗收的標準
適用于以木龍骨,輕鋼龍骨,鋁合金龍骨等為骨架,以各類石膏板,膠合板,玻璃,PVC扣板等為罩面板的吊頂工程的安裝驗收.
1 吊頂工程所用材料的品種,規格,顏色以及基層構造,固定方法應符合設計要求.
2 各類龍骨吊頂必須固定牢固,固定完畢后,要進行一次全面檢查和校平,并檢查安裝位置是否正確.
3 木骨架所用木方規格應按設計要求,各木方之間應打膠再用釘固定,與罩面板接觸的一面必須刨平.
4 頂棚木骨架結構應符合防火要求.
5 各類罩面板不應有氣泡,起皮,裂紋,缺角,污垢和圖案缺損等缺陷,表面應平整,邊緣應整齊,色澤應一致.
6 穿孔板的孔距應排列整齊,膠合坂,木質纖維板不應脫膠,變色和腐朽.
7 膠合板,中密度纖維板如用釘子固定,釘距為80-120mm,釘長為25-35mm,釘帽應打扁頭產并進入板0.5-1mm,釘眼用油性膩子抹平.
8 膠合板面如涂刷清漆時,相鄰板面的木紋和顏色應近似.
9 罩面板上要裱糊或刷涂料時,接縫處應刷白乳膠粘貼細棉布,接縫兩邊至少各搭接5cm .
回復 贊(0)
1材料:木材要求保證沒有劈裂,腐蝕,蟲蛙,死節等質量缺陷;規格為截面長30~40毫米,寬40~50毫米,含水率低于10%.
2設計:采用藻井式吊頂,如果高差大于300毫米時,應采用梯層分級處理.龍骨結構必須堅固,大龍骨間距不得大于500毫米.龍骨固定必須牢固,龍骨骨架在頂,墻面都必須有固定件.
3施工:吊頂的標高私祁不得大?毫米,.木龍骨底面應刨光刮平,截面厚度一致,并應進行阻燃處理.
1.首先應彈出標高線,造型位置線,吊掛點布局線和燈具安裝位置線.
2.龍骨架頂部吊點固定有兩種方法:一種是用直徑5毫米以上的射釘直接將角鐵或扁鐵固定在頂部.另一種是在頂部打眼,用膨脹螺栓固定鐵件或木方做吊點.都應保證吊點牢固,安全.
3.術龍骨架安裝完畢,應進行質量檢測與驗收,才可進行飾面板的安裝.