做閉水試驗不是件復雜的事,自己就會。要放滿水,水要有足夠容積。蓄水試驗的蓄水深度應不小于20mm,蓄水高度一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格。一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,后期每2―3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格后再進行蓄水試驗。
回復 贊(0)
閉水試驗可分為三步,堵地漏 、堵水泥、 放水。我們來看一下詳細的操作是怎樣的吧!
步:堵地漏
將準備好的沙子裝入塑料袋,嚴實的堵住地漏,以防止您蓄的水悄悄的溜掉~把裝有沙子的塑料袋做成個尖角,這樣能更好的塞進地漏;但是記住一定要將地漏周圍塞嚴實哦。
第二步:如果水要溢出來的話,需要在門口堵上水泥。
如下圖:地面和外面的過道一樣高,這種情況就需要堵上水。
第三步:放水
怕水分蒸發掉,一般地面放水形成深度20~30毫米就可以了。開始放水,怕水壓太強破壞防水,所以放個墊子。
回復 贊(0)
閉水試驗的步驟如下:
1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在浸泡管和井1~2天進行閉水試驗;
2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。
3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L)。
回復 贊(0)
我們一起來了解下閉水試驗步驟吧~
1、防水施工完成,24小時后可做閉水試驗;
2、把地漏和管道口周邊進行暫時封堵;
3、在門口砌20CM高的擋墻;
4、開始蓄水,深度5-20厘米,做好水位標記;
5、蓄水時間48~72小時;
6、天閉水后,看水位線是否有明顯下降,如果有,請及時檢查樓下屋頂和管道周邊是否有滲漏,如果沒有,繼續閉水;
7、第三天閉水完畢,全面檢查樓下天花板和屋頂管道周邊。
8、完全合格后進行下一道工序。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號