1.建筑內給水管道壓力試驗
(1)試壓前的準備工作
(2)硬聚氯乙烯(PVC-U),氯化聚氯乙烯(PVC-C),聚乙烯類給水管道壓力試驗
(3)建筑給水聚丙烯(PP-R)管道壓力試驗
(4)建筑給水金屬管道壓力試驗
建筑給水金屬管道包括建筑給水銅管,建筑給水薄壁不銹鋼管和鋼塑復合管等.建筑給水金屬管由于強度高,剛性好,有著較好的抗變形能力,因此水壓試驗較各種塑料管簡便.試驗時,緩緩將壓力升到試驗壓力(試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在試驗壓力下觀測10min,壓力降不大于0.02MPa,強度試驗合格,然后再降壓至工作壓力,系統不滲不漏為合格.
2.埋地聚乙烯給水管道壓力試驗
(1)水壓試驗前的準備工作
埋地聚乙烯給水管道安裝完畢后應進行水壓試驗.
水壓試驗前應先向管道系統充水,使系統浸泡,浸泡時間不應少于12h.管道充水完畢后應對未回填的管道連接點(包括管子與管道附件的連接部位)進行檢查,如發現泄漏,應泄壓進行修復.
對要試壓的管段進行劃分,管道水壓試驗的長度不宜大于1000m.對中間設有附件的管段,分段長度不宜大于500m,系統中管段的材質不同時,應分別進行試驗.
管道水壓試驗前應編制試壓方案,試壓方案應包括以下內容:管端后背堵板及支承設計.進水管路,排氣管,泄水管設計.加壓設備及壓力表選用.排水疏導管路設計及布置.對試壓管段端頭支承擋板應進行牢固性和可靠性的檢查,試壓時,其支承設施嚴禁松動崩脫.不得用閥門作為封板.備好,備齊試壓用的試壓泵,壓力表.壓力表若采用彈簧管壓力表時,其精度等級不應低于1.5級,壓力表的量程范圍應為試驗壓力的1.3~1.5倍,表盤直徑不應小于150mm.試壓管段不得包括水錘消除器,室外消火栓等管道附件,試壓系統的各類閥門應處在全啟狀態.
回復 贊(0)
試壓的時候要逐個檢查接頭、內絲接頭,堵頭都不能有滲水。試壓的時候試壓器在規定的時間內表針沒有絲毫的下降或者下降幅度小于0.1就說明水管管路是好的,同時也說明試壓器也是正常工作狀態。
回復 贊(0)
一般試壓步驟如下:
(1)將試壓管道末端封堵,緩慢注水,同時將管道內氣體排除。
(2)充滿水后,進行水密性檢查。
(3)加壓宜用手動泵緩慢加壓,升壓時間不得小于10分鐘。
(4)升至試驗壓力,停止加壓,穩壓1小時,觀察接頭部位是否有漏水現象。
(5)穩壓一小時,補壓至試驗壓力值,15分鐘內壓力下降不超過,0.05Mpa為合格。
回復 贊(0)
在水管試壓之前,對管道應采取安全有效的固定和保護措施,但接頭明露。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號