掛式空調室內機常見漏水現象,主要有以下幾種情況造成的:
1、室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難。
2、室內機機體的水平位置安裝不當:室內機水平位置安裝傾斜,管路口方向位置過高造成結露水外排受阻。
3、排水管不良:由于排水管老化松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。
4、配管上結露水:由于管路上的保溫材料質量太差或過薄,或未完全包裹,當管內制冷劑通過時,引起結露。
5、引出室外的排水管被人為堵住或排水口被贓物堵住,造成結露水無法排出。
6、熱交換器滴水。
你可以看一下你家里的空調室內機漏水是什么原因引起的,進行排查一下。維修的話請專業的師傅來維修。
回復 贊(0)
這里給你分析一下空調室內機漏水的原因是什么,因為我沒看到實物也不太確定,你可以找專業人員進行維修的。
1、流水管在室內部分斷裂了?br>2、空調室內機冷凝水的溢流孔堵了。
3、空調由于震動,造成室內機偏移,導致室內機溢流孔口那邊抬高,冷凝水從其它地方漫出來。
處理辦法:前1、2原因,找懂行的人幫助處理,第3種原因,可以自己嘗試著用手擺動調整一下室內機,如果調好了就OK,調不好再找懂行的人幫助處理一下,這不是什么大問題,不要過于擔心。
回復 贊(0)
首先,如果確定是空調的室內機是已經使用好幾年后再開始滴水的,那就基本可以排除是安裝不當造成的原因。空調室內機漏水滴水這很可能是室內機里面的接水盤的出水口堵塞或者排水管堵塞。這兩種故障都屬于比較輕微的故障,只要把堵塞物清理掉即可。平時應該多注意空調的清潔保養工作。
??? 如果發現不是接水盤的出水口和排水管堵塞,而且空調滴水感覺制冷能力下降,那就可能是空調的蒸發器出問題。這是需要*專業的維修人員上門維修。同時,如果空調系統內制冷劑不足會引起室內機結冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盤內也會造成空調滴水。
??? 由于空調長時間滴水會容易造成腐蝕電路板,這會引起更多的故障問題,而且更加難修。
因此,如果發現空調有滴水的情況出現,應該及時排查原因修復。涉及重要零部件的故障應該及時請專業的維修人員上門維修。
空調室內機滴水是件很讓人頭疼的事情,在沒有維修好之前放個桶在那里接水。不然地面都是水。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號