電熱水器漏電是件很可怕的事情,很多地方都有報道過因熱水器漏電而觸電死亡的消息。熱水器要定期做檢查的。
1、檢查變壓器,如果儀表正常顯示,說明變壓器正常 ,否則變壓器出現故障,更換一個變壓器。
2、檢查伴熱帶,把伴熱帶的電源線拆下,不顯示漏電,則這路電源異常 ,可以不用這路電源或重新更換電源線。
3、檢查電加熱,把電加熱的電源線拆下,不顯示漏電 ,則是這路電路異常 , 可以檢查電加器是否損 或者更換電源線。
回復 贊(0)
怕電熱水器漏電,將一根電線把墻和噴頭連上,是否可以防止漏電?這種做法基本沒有什么效果。如果家里的熱水器一旦發現漏電現象應該馬上打*給熱水器的售后人員,讓他們來進行維修,不要自己亂拆熱水器。
????首先熱水器漏電與否取決于熱水器本身,不在于你是否連接了熱水出口和墻面、地線等。
????其次,因為不能盬C在你洗澡時,你的浴室墻面電位和你的身體電位一樣,如果你的身體電位低于墻面電位,那么如果熱水器漏電的話,電流會先從人體通過,造成觸電危險。
????如果你的浴室內有等電位連接端子,則可以從其中引出一根導線連接到熱水器的出水口金屬連接處,這樣當熱水器漏電時,電流會從連線處流走,從而保護人身安全。
????等電位連接的原理是將整個建筑的金屬部件連接在一起,并在建筑物室內留出接口(同長設置于浴室、廚房等潮濕易觸電的地方),這樣整個建筑的各處電位都是一樣的,當人在浴室內洗澡時,(潮濕的)人體的電位和整個浴室各處的電位都相等,因此即使漏電人體通過的電流也不會超過危險的電流。
回復 贊(0)
我們在使用熱索的時候要科學地使用熱水器。這樣我們的生命才能得到保障的。
安裝電熱水器時不能僅靠?jī)蓚€(gè)膨脹螺栓承載電熱水器的重量,還應在電熱水器的下方裝有四方鋼管,以確保熱水器不會從墻壁上滑落下來。一定要注意電源插頭和插座相配套,兩者接觸應緊密,如果插頭和插座接觸松動,插頭會發熱,從而引起線路短路。
使用必須先注滿水,然后再通電。水箱里的水應定期更換,殘留時間一長,水容易變質。電熱水器中的電路元件雖然是絕緣的,但長時間處于潮濕狀態,電路元件也容易發生漏電等故障,因此,用戶在電熱水器停止使用時,應注意通風,保持電熱水器干燥。
回復 贊(0)
我們一起來了解一下為什么會發生漏電的原因吧。這里有兩種漏電的*,一起來看下。
????A、有無加水都產生漏電
????原因:電源線火與機殼導電部位相碰(注:①無良好接地會產生短路出象。②無良好接地或不接地不會跳閘,若經人體產生一定的漏電流則會跳A閘)。
????處理方法:檢查排除。
????B、未加熱時不產生漏電,加滿水后產生漏電:
????原因:發熱管外殼燒穿由水導電而產生漏電處理:處理方法:更換發熱管。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號