沒有很直接的儀器可以檢測空調有沒有抽真空,如果系統內混有較多空氣,可以通過壓力溫度值來判斷.
按照目前大多數空調廠家給出的無氟變頻空調的安裝指導來看都要求安裝時對系統管路抽真空,大致的步驟是:連管-抽真空20分鐘以上-保負壓-放開冷媒.抽真空時間過短或直接排空,都有可能導致空調系統管路內有殘留的空氣,管路內殘留空氣的量不同,空調管路系統運行參數表現也不同;一般來說,殘留空氣的存在會導致空調的排氣壓力/排氣溫度升高,運行功率/電流變大,空調制冷效果變差;但這不是*的,當殘留空氣量較小的時候表現并不明顯,但對空調還是有損害.
當發現空調制冷效果差,排氣壓力溫度偏高,運轉電流偏大的時候,建議進行以下處理:
1,放掉全部冷媒;
2,管路抽真空30分鐘以上;
3,空調管路保負壓10分鐘壓力回升不超過60Pa;
4,往系統管路內加注標準量的同種新冷媒.
回復 贊(0)
大家應該都知道空調是我們目前*常用一種生活家電,空調可以分為兩種就是定頻和變頻空調,那么變頻空調沒抽真空怎么辦,下面就來了解一下:
如果是抽過真空,但是抽的不是非常徹底,那么是很難判斷。一般抽真空的要求是5PA以下。 一般判斷系統內是否有空氣主要從2方面看:首先是空調的效果不好,但是由于引起空調效果不好的原因很多,因此需要排除后才能確定系統內是否有空氣。其次可以通過測量壓力來看系統內是否有空氣,如果壓力表的指針在來回震動,那么證明系統壓力不穩,有空氣,因為空氣和氟利昂在相同的工況下的壓力不同。
回復 贊(0)
我相信大多數的人都跟我一樣不是很清楚變頻空調沒抽真空怎么辦,下面這邊就來講解一下,你可以看看的:
一定要抽真空。不抽對空調危害很大。你可以要求換新機再安裝。
無氟空調指的是用環保冷媒來進行制冷的,型號為R401A,缺點就是*怕水份,一遇水份的話不僅制冷制熱效果會下降,對壓縮機的冷凍油也是有致命的打擊,說明書寫很清楚。
如果不抽真空安裝空調,而采用普通空調的內氣排空*,將改變無氟制冷劑的成分比例,直接影響空調制冷、制熱性能,造成能耗更高;另一方面,一旦抽真空不規范,系統內存有空氣,就會氧化腐蝕整個系統,甚至引起空調故障。
眾所周知沒有真空的地方就會有水份,如果該抽真空而沒有抽真空的,沒法補救,只有*更換;或者把制冷劑全放光 再重新抽空定量加新的制冷劑,這個對設備要求相當高,非一般售后維修所能操作到位,就好比你買了輛法拉利全拆了后再裝起來后性能肯定大打折扣;再者,新加入的制冷劑品質無法保證,而原廠的若有問題后果十分嚴重,質量控制很嚴的。
不抽真空,混進冷媒系統的水分和空氣會使壓縮機油變質,使壓縮機運轉變差,電流增大,壓力偏高,導致制冷時和制熱時進出風溫差差距不夠大,壓縮機噪音大。一般一年后就能感覺到較明顯的差異。
如果不抽真空,機子管道中的冷媒一旦和空氣接觸,時間一長就會結成冰,無法工作。
回復 贊(0)