不清楚你是地?zé)峁苈┻€是分水器壞。
如果是分水器壞相當好解決,關掉上、回水兩路閥門,泄壓后買個分水器換上就行。要是地熱管漏處理起來就比較麻煩,首先要判斷漏點大概位置,然后小心刨開地面,直到找到漏點,關上、下水閥,鋸斷地熱管再用孲媒宇^連接,然后試壓、地面恢復。由于個人一般沒壓縮機試壓建議找專業一些的人或公司干。呵呵,工程有些大啊,并且地面恢復后容易有色差,經濟條件允許建議地板全換。省錢辦法是:判斷那根管漏后,直接在分水器處把閥門關死,如室溫低以電暖器適當補充。
回復 贊(0)