變頻器是不是選的過大. 電機的過載保護設置是否合理.從這兩個方面排查.希望回答對你有幫助
回復 贊(0)
變頻器是不是選的過大。 電機的過載保護設置是否合理。
回復 贊(0)
如果沒有溫度傳感器,那么變頻器采用的是估算的電機熱模型,可能是這個熱模型設置不對,可以在參數30.04到30.09來設置這個熱模型。
如果有溫度傳感器,那么就要檢查溫度傳感器本身,接線和溫度傳感器的相關設置有沒有問題,在參數30.05和15.01(用作電機1 溫度測量的電流源輸出),設置為 M1 TEMP MEAS。和35.01到35.03。
回復 贊(0)
abb潛水電機根據井的直徑選擇電泵(井徑系列)的機座號(100mm、150mm、175mm、200mm、250mm、300mm、350mm等),再根據井的實際流量、揚程選用具體規格型號,參見"深潛力"QJ系列井用潛水電泵使用說明書。
回復 贊(0)