在塔機周圍安裝三根接地極,接地極使用50以上鍍鋅管或者50以上鍍鋅角鋼,長度不小于2米,接地極間距不小于4米。使
回復 贊(0)
1、接閃:塔吊一般位于建筑物外側,且高于在建建筑物,因其本體為鋼結構居多,故可利用自身做接閃器。
2、防雷引下線:主體也為鋼結構,可利用自身為引下線(當然,專設2根不小于50平方的引下線)。
3、接地:將底座或軌道均與建筑物基礎接地網可靠連接,并形成等電位體,在塔吊基礎附近設3根集中散流垂直接地體,接地電阻不大于10歐姆即可。
4、某些塔吊會與樓梯抱箍固定,此時應將抱箍件與樓層的均壓環可靠焊接。
回復 贊(0)
建筑工地臨時用電應遵循三相五線制(即零線 接地線 三根火線)一機一閘一漏保 所以 從塔吊下面的分配電箱到駕駛室配電箱然后到塔吊配電盤 都應做到三相五線制 然后操作臺、電機到配電盤 都應有可靠的接地線 再由地面架設的總 分配電箱可靠接地
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號