這個要看具體情況而定,如果是框架結構,有些裂縫是正常,談不上大問題,或者說表面砂漿有裂縫,維修下就行,當然,如果沒有收房,要求維修好再收!
回復 贊(0)
你可以去跟開發商交涉,要求其進行處理。
這種縫主要是影響美觀,此外,有部分時間長了會發展成貫通樓板的縫,就會造成滲漏,在樓上拖地板時,水滴到樓下。如果板的質量太差,還可能出現其他問題,如安全問題。
你還可以要求建設工程質量監督站來作鑒定,用回彈儀測混凝土強度,通過鉆孔測板厚等,由質量監督站來決定該做何處理。
回復 贊(0)
綜合布線施工規范
一、強電電路部分:
1、配線:①電纜敷設前,應做外觀及導通檢查,可用萬用表測量其通斷、阻值、絕緣等。②配線時,相線與零線的顏色應不同;同一相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保護線(PE)有條件的話盡量采用黃綠雙色線,如采購困難宜采用綠色。③配線時,所用導線橫截面積應滿足用電設備的輸出功率。杜絕不同線徑混用或并用,例如6平方毫米的線不能與4平方毫的米線相搭配,不同位置電源端不能并用同一根零(N)線。④配線必須穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在線路安裝時,一定要嚴格遵守“火線進開關,零線進燈頭”、“左零右火、接地在上”的規定,避免發生安全事故。⑥對未連接開關、插座等線路端,要進行處理,用膠布將線頭纏繞、順序為PE、L、N。
2、確定點位:①點位確定的依據:根據設計圖紙,結合墻上的點位,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。②暗盒高度的確定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,開關安裝距地1.2-14m,距門框15cm-20cm。①測量出配線箱到各點位端的長度,各點位出口處線的長度為20cm-30cm,配線箱內:預留線的長度為50cm。②確定標簽:將各類配線按一定長度剪斷后在線的兩端分別貼上標簽,并注明名稱-房間-序號。
3、配線線徑選擇:2.5平方毫米銅電源的安全截流量為28A,4平方毫米銅電源線的安全截流量為35A,6平方毫米銅電源線的安全截流量為48A,10平方毫米銅電源線的安全截流量為65A,16平方毫米銅電源線的安全截流為91A,25平方毫米銅電源線的安全截流量為120A。鋁芯線線徑要取銅線的1.5-2倍。
4、暗裝開槽:①開槽路線根據以下原則:路線*短,不破壞原有強電,不破壞防水,不與其他線路交叉。②確定開槽寬度:根據線路走向的多少確定PVC管的多少,進而確定槽的寬度。③確定開槽深度:若選用16mm的PVC管,則開槽深度為20mm;若選用20mm的PVC管,則開槽深度為25mm。③線槽外觀要求:橫平豎直,大小均勻,開槽時要先用墨斗或其他*進行線路走向標示。
5、明裝:室外部分必須采用PVC管,室外布線沿墻敷設每米不少于2個固定線卡;所用附件須齊全,穿墻孔應內高外低,防止有些環境施工后雨水流入室內。室內部分可采用PVC管和PVC線槽板,施工要求橫平豎直、整齊美觀,接頭和轉彎處要使用附件。①從如端至終端(先干線后支線)找好水平或垂直線,在線路中心彈線,然后在固定點位置進行鉆孔,埋入塑料脹管或傘形螺栓。彈線時不應弄臟建筑物表面。②根據膨脹管直徑和長度選擇鉆頭,在標出的固定點位置上垂直鉆孔,塑料脹管敲入后就與建筑物表面平齊為準,用半圓頭自攻螺絲4mm*30mm加墊圈將線槽底板固定在塑料脹管上,兩點間距離不大于1米,緊貼建筑物表面。應先固定兩端,再固定中間。
6、橋架安裝電纜橋架的安裝主要有沿頂板安裝。沿墻水平和垂直安裝、沿豎井安裝、沿地面安裝。各種彎通及附件規格應符合工程布置條件并與金屬橋架相配套。①橋架安裝前,避免與大口徑消防管、排水管及空調、排風設備發生矛盾。②跨距一般為2m就要進行支撐,垂直敷設時其固定點間距為1.5m。③將橋架舉升到預定位置,與支架采用螺栓固定,在轉彎處需仔細校核尺寸,橋架與橋架之間用連接板連接,連接采用半圓頭在橋架內側,經切割后的橋架需重新鉆孔連接。④橋架安裝橫平豎直、整齊美觀、距離一致、連接牢固,同一水平面內水平度偏差不超過5mm/m,直線度偏差不超過5mm/m。⑤如需接地處理,在連接板兩端的兩只連接螺栓上加鍍鋅彈簧墊圈,橋架之間用不小于4平方軟銅線進行跨接,再將橋架與接地線相連,形成電氣通路。橋架整體與接地干線應有不少于兩處的連接。⑥與弱電電纜橋架距離不小于5cm。
7、配電箱安裝①配電箱定位:根據設計要求現場確定配電箱位置以及現場實際設備安裝情況,按照箱的外形尺寸進行彈線定位。②應按施工圖的布置,將配電柜按照順序逐一就位在基礎鋼板上。鉆孔時應先用定位沖進行預定位再鉆孔,防止孔位移動,造成安裝歪斜。③箱體安裝高應在1.4M以上。④多股線應涮錫,不準有斷股。150A上斷路器接線時應做線鼻并浸錫處理。⑤安裝完成后檢查進線輸入端、設備上有無遺留下的雜物、工具等。
二、弱電電路部分
1、電纜敷設前,應做外觀及導通檢查。①網線可先進行開路測量后分別將雙絞線一端短路,另一端時行測量,確認無誤后方可放線。②語音、視頻、信號等檢測同上。
2、為了保證施工的質量,規定:①應按照“先遠后近”進行放線,拉線時每段線的長度不超過20米,超過部分必須有人接送。②在線路轉彎處必須有人接送,拉線時就輕拉輕放,避免線纜損傷。③管路兩端設備處導線應根據實際情況留有足夠的冗余。④布放線纜時,線纜不能放成死角或打結,以保證線纜的性能良好,水平線槽中敷設電纜時,電纜應順直,盡量避免交叉。⑤留線長度:樓層配線間、設備問端預留長度宜為0.5~1.0m,網絡機柜留長度3m以上,無法確定設備點應按安裝房間*長可能安裝位置進行預留。信息出口端預留長度為40m,有特殊要求的應按設計要求預留長度。⑥線纜敷設時,兩端應做好標記,線纜標記要表示清楚,在一根線纜的兩端必須有一致的標識,線標應清晰可讀。標線號時要求以左手拿線頭,線尾向右,以便于以后線號的確認。
2、語音、網絡模塊①網絡線序標準為EIA/TIA的布線標準中的568B。標準568B:橙白-1,橙-2,綠白-3,藍-4,藍白-5,綠-6,棕白-7,棕-8。②語音無線序,打在中間兩芯上即可,但為了便于維護,應統一顏色。③壓接水晶頭時應注意,剝線長度為水晶頭長度,過長會引起網線松動且不美觀,過短會造成插針同網線芯接觸不良。④配線架、網絡模塊按568B標準打好后,應用測試儀對線路進行檢測,確定無誤后才對配線架、進行理線,否則如出現配線架打線錯誤引起返工。⑤信息墻盒與電源墻座的間距應大于20cm,高度一致,屬舊樓改造的視情況而定。⑥在無法避免網絡同電力電纜交叉時,宜成直角。
3、大對數電纜①護套剝離長度0.5m,過短容易在編組過程中出現混色。②對電纜編制應嚴格按照色譜,色譜及序號分別是以白、紅、黑、黃、紫(a線)五種顏色作為基本色,藍、桔、綠、棕、灰(b線)五種顏色作為循環色循環而成。③100對線纜里面用藍、橙、綠、棕四色的絲帶分成四個25對分組,分組后要嚴格照色譜進行排序。④對于旋壓式分線盒,由于穿刺線夾不可能保證把電纜外皮刺破,所以實際施工中必須將電纜外皮剝離后才進行旋壓。⑤施工中應對每個分線盒進行粘貼標簽,并進行測試。標簽標識由公司統一規定。
4、視頻監控系統①焊接同軸電纜BNC接頭,用小刀將同軸電纜外層保護膠皮剝?.5cm,挑開金屬屏蔽層后將其擰緊,再將芯線外的乳白色透明絕緣層剝?.6cm,使芯線裸露,將金屬屏蔽層穿孔后用鉗子夾緊,將芯線插入芯線插針尾部的小孔中后用鉗子用力夾一下,焊接時注意不要將焊錫流露在芯線插針外表面,會導致芯線插針報廢。②測試電路是否暢通,無誤后現場使用監視器對事先確定好的位置時行測試,以便等到更好的監視安裝位置。③定位后裝上配套支架,槍式攝像機需安裝護罩,對進入護罩的同軸電纜及電源線進行外套波紋管處理,如采用小型電源適配器的可裝入護罩后端。④室內攝像機的安裝高度應為2.5m以上,室外應為3.5m以上,如現場環境達不到要求可根據甲方要求定。⑤監控機柜背面距離墻面就不少于80cm。⑥對采用集中供電的開關電源應對其進行外加配電箱
5、報警系統①安裝煙感探測器時,應水平安裝,安裝間距不應超過10m,探測器距端墻的距離不應大于探測器安裝間距的一半。②探測器的“+”線應為紅色,“―”線應為藍色,信號線采用不同顏色區分,同一工程中相同用途的導線顏色應一致。③探測器的確認燈,應面向便于人員觀察的主要入口方向。④紅外探頭安裝的高度應控制在2.0m――2.4m以內,安裝的位置注意不要選擇溫差大的地方,要避免強光照射。⑤控制鍵盤安裝在大門的開啟方,高度1.2m――1.5m。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號