婷婷丁香久久,久久久久夜夜夜精品国产,国产免费爽爽视频免费可以看,国产91色,国产美女视频黄a视频免费全过程,国产区第一页,亚洲欧美一区二区三区久久

在線問答 > 家居產品 > 家用電器 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

求解工程用配電箱有什么要求?

  • 提問者:崇拜你的感覺
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:1524
  • 提問時間:2017-07-12 22:47:33

已有回答(3條)
  • 工現場配電箱與開關箱設置標準:
    (1)動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如果全部設置在同一配電箱內,動力和照明應分路設置.
    (2)開關箱應由末級分配電箱配電.
    (3)總配電箱設在靠近電源的地區,分配電箱與開關的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m.
    (4)配電箱,開關箱應裝設在干燥,通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重瓦斯,煙氣,蒸氣,液體及其它有害介質中,不得裝設在易受外來固體物撞擊,強烈振動,液體浸濺及燃熱源烘烤的場所,否則必須作特殊防護處理.
    (5)配電箱,開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作,維修的物品,不得有灌木,雜草.
    (6)開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,鐵皮厚度應大于 /> (7)配電箱開關箱裝設應端正,牢固,移動式配電箱,開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3mm,小于1.5mm.移動式分配電箱開關箱的下底與地面垂直距離大于0.6mm,小于 /> (8)配電箱內的電器應首先安裝在金屬或非木質的絕緣電器安裝板上,然后整體緊固在配電箱箱體內.金屬板與配電箱應作電氣連接.
    (9)配電箱開關箱內的開關電器(含桿座)應按其規定的位置連拉,緊固在電氣安裝板上,不得歪斜和松動.
    (10)配電箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應與保護零線接線端子板分設.
    (11)配電箱,開關箱內的連接線應采用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分.
    (12)配電箱,開關箱的金屬箱體,金屬電器安裝板以及箱內電器,不應帶電.金屬底座,外殼等必須保護接零,保護零線應通過接線端子板連接.
    (13)配電箱,開關箱必須防雨,防塵.

    回復  贊(0

  • 1,動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置.
    2,開關箱應由末級分配電箱配電.
    3,總配電箱應設在靠近電源的地區,分配電箱應設在用電設備負荷相對集中的地區,分配電箱與開關箱的距離不得超過30米,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜走過3米.
    4,配電箱,開關箱應設在干燥,通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯,煙氣,蒸氣,液體及其它有害介質中,不得裝設在易受外來固體物撞擊,強烈振動,液體浸濺及熱源烘烤的場所,否則須作特殊防護處理.
    5,配電箱,開關箱周圍應有足夠二人同時工作空間和通道,不得堆放任何妨礙操作,維修的物品,不得灌木,雜草.
    6,配電箱,開關箱應裝設端正,牢固,移動式配電,開關箱應裝設在堅固的支架上. 7,固定式配電箱,開關箱的中心點與地面的垂直距離應大于1.4小于1.6米,移動式分配電箱,開關箱中心點與地面的垂直距離宜大于0.8小于1.6米.
    8,配電箱內的電器應首先安裝在金屬或非金屬木質的絕緣電器安裝板上,然后整體緊固在配電箱箱體內,金屬板與鐵質配電箱箱體應作電氣連接.
    9,配電箱,開關箱內的開關電器應按其規定的位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和松動.
    10,配電箱,開關箱內的工作零線應通過線端子板連接,并應與保護零線接線端子分設.
    11,配電箱,開關箱內的連接線應采用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分.
    12,配電箱和開關箱的金屬箱體,金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座,外殼等必須作保護接零,保護接零應通過接線端子板連接.
    13,配電箱,開關箱必須有防雨,防塵措施.

    回復  贊(0

  • 通用要求:
    1、低壓成套配電柜、動力、照明配電箱應有出廠合格證、生產許可證、3C*標志和*證書復印件及試驗記錄。
    2、箱、柜體拼縫均勻一致,各部位允許偏差在標準規定數據范圍之內。
    3、箱體及二層板所用鋼板的厚度必須符合相關規范的要求,箱體、二層板(及組裝完開關后)要固定牢固。
    4、配電箱柜表面應光滑、致密、無氣孔起皮、漆眼、漏漆等缺陷。
    5、配電箱、柜、盤應方正,箱門開啟靈活,門縫間隙均勻。
    6、配電箱、柜所有的電氣元件必須是3C*產品;漏電開關必須全部檢測合格。各電器元件布置合理,并有足夠的電氣安全距離。
    7、配電箱的電氣元件排列整齊,橫平豎直;配線排列整齊、美觀。銅排之間應有足夠的爬電間距,安裝牢固。導線應綁扎成束,并聯配線,不可串聯配線。配電箱內電氣元件的技術參數和配線截面必須符合設計和相關規范要求,注意開關之間跳線的截面不得小于其出線截面。
    8、所有導線額定電壓不低于750V,銅芯絕緣導線。采用多股銅芯軟導線的,必須涮錫。禁止用開口鼻子壓接,導線禁止斷股。
    9、專用接地保護線應用多股銅編織軟線,將箱體,板、及裝有電器的可開啟的箱門連成一體并接地;連接螺栓、以及平墊圈、彈簧圈等均為鍍鋅件。嚴禁串聯連接。
    10、暗裝配電箱,在箱體外殼上下兩端應各焊接一根-40*4的鍍鋅扁鋼,作為箱體接地用。
    11、所有箱、柜內的接地母排的尺寸應符合國家相關規定,接地母排上的開孔尺寸應符合圖紙要求及實際需求。
    12、照明箱、柜上的電源指示燈的電源應取自總開關外側,并應單獨設置熔斷器,應有標識。
    13、對指示燈、按鈕等易損器件,供貨方應根據現場情況,適當進行*處理。
    14、箱體防腐處理時,必須先經過酸洗后,再進行噴漆或烤漆處理。
    15、箱(盤)內開關動作靈活可靠,帶有漏電保護的回路,漏電保護裝置在手動檔和自動檔檢測時動作電流不大于30mA,動作時間不大于0.1s。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域