E4就是告訴你風機運轉不正常.
原因很多,但是自己檢查應該從*常見的入手,要叫維修人員來的,就講了都沒意思.
*常見的就是1太臟了,風過去阻力很大,方法:用熱水開洗潔精加上牙刷,清洗以下.
2你用手電筒從出風口照進去,看住風棍,開機,一直到E4出來,是不是風棍不會動?是的話,拿根筷子伸進去拔,把風棍拔轉幾下馬上開機,98%以上的機會正常了.多見與停用幾個月次開的空調.
你要是叫維修來,會幫你把風機跟電路板全換掉.
這是我試過100次以上的經驗.
動了以后,基本上這一個季度都正常,如果你動手能力強的,可以買瓶WD-40回來噴一下風機和風棍上的軸承,有點效果,但停用幾個月,多數會再出現.
原因是你安裝的地方油煙比較多.根治辦法就是不管要不要用,每個星期都開幾分鐘就是了
回復 贊(0)
可以分為以下幾點來解決:
1,檢查壓縮機繞阻阻值及運行電流是否正常.
2,檢查機組運行時高低壓壓力是否正常.
3,檢查(管溫傳感器是否正常)接線與電路板上的插件接觸是否良好,管溫傳感器固定是否牢固,室內機蒸發是否良好,重點檢查管溫傳感器所檢測的管路溫度是否達到制冷或制熱溫度.
4,檢查冷凝器表面是否過臟,過臟則清洗.
5,檢查室外電機,風機電容是否損壞失效.損壞則更換.
6,如以上正常則更換電控板
回復 贊(0)
E4:室內管溫傳感器故障
建議找專業維修人員檢查看看
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號