一、工作原理
將剩余電流動作斷路器手柄扳向接通位置,通過接通機械機構帶動動觸頭向靜觸頭運動并與靜觸頭可靠接觸,接通電路。
1、當線路發生“過載”故障時,“過載電流”使“熱雙金屬片”發熱彎曲并推動“杠桿”使得“機械鎖定機構”復位,“動觸頭”迅速離開“靜觸頭”,從而實現分?jǐn)嗑€路的功能;
2、當線路發生“短路”故障時,“短路電流”使“瞬時脫扣器”動作,鐵芯頂桿推動杠桿使得鎖定機構復位,實現分斷功能?br/>
3、當線路發生“剩余電流”(漏電)或“觸電”故障時,“零序互感器”輸出的信號觸發可控硅導通,使剩余電流動作斷路器在極短時間內切斷電源,從而實現剩余電流保護功能。
二、保護原理
1、過載保護
(1)保護元件:熱雙金屬片。(如上小型斷路器實物圖所示)
(2)熱雙金屬片:是一種由復合材質制成的隨溫度變化而發生形變的雙金屬片。原理是:由于各組元層的熱膨脹系數不同,當溫度變化時,膨脹系數較高的主動層(由錳鎳銅合金、鎳鉻鐵合金、鎳錳鐵合金和鎳等制成)的形變要大于膨脹系數較底的被動層(由鎳鐵合金等制成)的形變,從而使雙金屬片的整體就會向被動層一側彎曲,則這種復合材料的曲率發生變化從而產生形變。
(3)保護原理:熱雙金屬片串接在開關電氣的線路中,當線路發生過載故障時,流過雙金屬片上的過載電流會轉變成熱能,雙金屬片發熱變形彎曲,當彎曲到一定程度時(整定值),彎曲的雙金屬片推動“杠桿”使得“機械鎖定機構”復位,“動觸頭”迅速離開“靜觸頭”,從而實現分?jǐn)嗑€路的功能,保護線路、設備的安全和防止發生電氣火災。
2、短路保護
(1)保護元件:瞬時脫扣器(電磁式脫扣器、電磁鐵)
(2)瞬時脫扣器:即沒有人為延時動作的脫扣器。此種瞬時特性的過電流保護通常能無選擇性地迅速切除短路故障。
(3)保護原理:瞬時脫扣器的線圈串接在開關電氣的線路中,當線路發生短路或嚴重過電流時,過電流超過瞬時脫扣整定值,電磁脫扣器的線圈產生足夠大的磁力,克服鐵芯原有的彈簧力,吸合鐵芯,鐵芯頂桿推動杠桿使得鎖定機構復位,實現分斷功?,保護線路、設備的安全和防止發生電氣火災。