純電阻負載(比如電爐、烘箱等)理論上可以帶1000千瓦。為安全起見,不宜長期滿負荷運行??梢钥紤]900千瓦為宜。
抗性負載如電動機等感抗性負載及容抗性負載還要考慮功率因數,大約七八百千瓦為宜。
如果1220KW負荷全部運行,肯定是超負荷運行,短期尚可。長期超負荷運行會有危險。
回復 贊(0)
1000KVA的變壓器指的是視在功率,而KW指的是有功功率,這兩者的區別是實際負載是由有功功率和無功功率兩部分組成的,視在功率S,有功功率P和無功功率Q這三者的關系為:
S平方=P平方+Q平方
由此可見,1000KVA的變壓器所帶1KW的設備數肯定小于1000的,具體數值和負載的功率因數有關,一般功率因數取0.8左右,也就是1000KVA的變壓器可帶800KW負載功率.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號