全面地掌握本專業必備的基礎理論及專業技術知識;熟悉本專業國內外現狀與發展水平自動化工程師主要負責了解客戶需求,編寫自動化控制項目方案書,負責PLC編程,組織自動化工程施工,負責自動化控制項目技術指導要求,并遵循軟件開發流程,進行獨立的嵌入式軟件模塊的設計和實現,和其他部門配合共同完成產品的設計,開發和測試.
回復 贊(0)
您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答!
工程設計
點要注意:要了解詳的設計任務(用戶需求,特別要求等)
第二點要注意:要熟悉了解相關的規范,標準(如:HG/T 20557~20559 化工裝置工藝系統工程設計規定,HG/T 20638 自控專業工程設計深度的規定等)
第三點要注意:編制設計進度計劃(一般人可能不會花這個時間,但合理的安排,可以 確保按時完成設計任務;如系統圖,每一層平面圖等各需要多長時間)
第四點要注意:繪圖(先整體思考,再細化局部繪圖;如先繪制系統圖,確認機房位置等)
第五點要注意:檢查(重新查看設計任務(書),未到位(錯誤等)的進行修改)
第六點要注意:圖框圖號等整理.
回復 贊(0)
確認控制要求---編寫控制點表---配置設備---編制方案---設計圖紙---審核確認圖紙
1.確認控制要求:通過圖紙或者與甲方溝通,對納入BAS控制系統的設備數量,類型及控制要求進行確認,注意是否有變頻設備.
2.編寫控制點表:根據被控設備位置,進行 DDC箱的合理配置,盡量分散開,減少因控制設備故障引起的影響.編寫點表時,注意點位信號的形式(BI/BO/AI/AO).
3.配置設備:配置設備時,必須考慮設備的適用范圍,如溫度傳感器的測溫范圍,壓力傳感器的測壓范圍,水閥驅動器的口徑,風閥驅動器的扭矩等等. 新風閥的尺寸與風閥驅動器的扭力配合問題. 溫度傳感器,壓力傳感器的適用范圍(溫度范圍值,壓力范圍值).根據圖紙中水管通徑選擇閥門通徑,然后看是開關蝶閥,調節蝶閥還是調節球閥等.
回復 贊(0)
C箱安裝應牢固,高度盡量與就近的低壓控制柜一致,垂直偏差度應不大于1.5mm,柜面標示完整清晰,漆面如有脫落應在驗收前予以補漆.
柜內控制器,模塊等安裝牢固,端子配線正確,接觸緊密,各種零件不得脫落或碰壞.
C箱定位合理(省料,方便維修,不與其它專業沖突),安裝牢固端正,其垂直偏差不應大于1.5mm.固定方法按施工現場條件而定,宜采用預置膨脹螺釘.安裝的具體位置應綜合考慮周圍環境的美觀,操作的方便與屏蔽效果.
箱體開孔合適,切口整齊.暗配DDC箱箱蓋緊貼墻面;零線經匯流排連接;無校接現象;油漆完整;箱內外清潔;箱面標牌正確;箱蓋開關靈活;器件,回路編號齊全;端子排接線整齊;PE線安裝明顯牢固.
C箱相關控制回路安裝完畢后,先用萬用表檢測線路通斷,再用500V兆歐表對線路進行絕緣測量.
特別強調: 所有DDC箱及底座,金屬管線必須與PE線可靠連接.可開啟的箱門用多股軟導線與PE線連接.
DDC箱的上方不應敷設管道,箱底座周圍應采取封閉措施,并能防止鼠,蛇等小動物進入箱內.
按系統設計圖檢查主機,網絡控制設備,UPS,打印機,HUB集選器等設備之間的連接電纜型號以及連接*是否正確.尤其要檢查其主機與DDC之間的通訊線,要有備用線.
DDC箱內的內部接線及外部接線必須按設計圖施工,接線正確,連接可靠,電纜芯線和所配導線的端部均應標明其回路編號,編號應為性標志,導線絕緣良好,不應有接頭,箱內采用的線材應符合設計要求,敷設時應有合適的裕量.
2.溫,濕度傳感器的安裝
2.1溫,濕度傳感器的安裝位置 不應安裝在陽光直射的位置,遠離有較強振動,電磁干擾的區域,其位置不能破壞建筑外觀的美觀與完整性,室外形溫,濕度傳感器應有防風雨保護罩.
應盡可能遠離窗,門和出風口的位置,如無法避開則與之距離不應小于2米. 并列安裝的傳感器,距地高度應一致,高度差不應天于1mm,同一區域內高度差不應大于5mm.
2.2溫度傳感器至DDC之間的邊接應符合設計要求,應盡量減少因接線引起的誤差,對于鎳溫度傳感器的接線電阻小于3歐姆,I千歐姆鉑溫度傳感器的接線總電阻應小于1歐姆.
傳感器應安裝在風速平穩,能反映風溫的位置.
傳感器的安裝應在風管保溫層完成后,安裝在風管直管段或應避開風管死角的位置和蒸汽放空口位置.
水管溫度傳感器的開孔與焊接工作,必須在工藝管道的防腐,襯里,吹掃和壓力試驗前進行. 水管溫度傳感器的安裝位置應在水流溫度變化靈敏和具有代表性的地方,不宜選擇在閥門等阻力附近和水流流束死角和振動較大的位置.
水管溫度傳感器的感溫段大于管道口徑的二分之一時,可安裝在管道的頂部,如感溫段小于管道口徑二分之一時,應安裝在管道的側面或底部.
水管型溫度傳感器不宜安裝在焊縫及其邊緣上開孔和焊接.
回復 贊(0)
點要注意:要了解詳↓的設計任務(用戶需求,特別要求等)
第二點要注意:要熟悉了解相關的規范,標準(如:HG/T 20557~20559 化工裝置工藝系統工程設計規定,HG/T 20638 自控專業工程設計深度的規定等)
第三點要注意:編制設計進度計劃(一般人可能不會花這個時間,但合理的安排,可以 確保按時完成設計任務;如系統圖,每一層平面圖等各需要多長時間,我個人喜歡精確安排)
第四點要注意:繪圖(先整體思考,再細化局部繪圖;如先繪制系統圖,確認機房位置等)
第五點要注意:檢查(重新查看設計任務(書),未到位(錯誤等)的進行修改)
第六點要注意:(這一點我很在意,但是不是重點~哈哈,有點完美癖)圖框圖號等整理.
回復 贊(0)
1 全面地掌握本專業必備的基礎理論及專業技術知識;
2 熟悉本專業國內外現狀與發展水平;
3 具備領導自動化系統工程師開展工作的能力;承擔自控技術和產品的研發和實施;編制化控制計算機軟件;參與編制項目的技術方案,項目建議書和可行性研究報告;為項目的建設,安裝,調試,運行提供技術支持.
自動化工程師主要負責了解客戶需求,編寫自動化控制項目方案書,負責PLC編程,組態軟件編寫,組織自動化工程施工,負責自動化控制項目技術指導要求,并遵循軟件開發流程,進行獨立的嵌入式軟件模塊的設計和實現,和其它部門配合共同完成產品的設計,開發和測試.
回復 贊(0)
全面地掌握本專業必備的基礎理論及專業技術知識; 熟悉本專業國內外現狀與發展水平自動化工程師主要負責了解客戶需求,編寫自動化控制項目方案書,負責PLC編程,組態軟件編寫,組織自動化工程施工,負責自動化控制項目技術指導要求,并遵循軟件開發流程,進行獨立的嵌入式軟件模塊的設計和實現,和其它部門配合共同完成產品的設計,開發和測試.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號