一般家用斷路器可以分為:總開關(2P的,60A),照明開關(1P 16A),空調開關(40A漏電斷路器) ,普通插座開關(30A漏電斷路器)廚衛插座開關(30A漏電斷路器)買12位空器開關箱就行了(多幾位也行,以后還可以升級),一般說1P就是一路開關的位置,N是指的零線
回復 贊(0)
配電用斷路器的選擇配電用斷路器一般是用在低壓電網中專門用于分配電能的斷路器,包括電源總斷路器和負載支路斷路器。在選用這一類斷路器時,需特別注意下列選用原則:線容許載流量不小于斷路器的長延時動作電流整定值。如果是采用電線電纜的情況,斷路器的長延時動作電流整定值可取電線電纜容許載流量的80%。
電機保護型斷路器的選擇以電動機的額定電流來確定斷路器的長延時動作電流整定值。斷路器的6倍長延時動作電流整定值的可返回時間>電動機的實際起動時間。斷路器的瞬時動作電流整定值:籠型電動機應為8~15倍脫扣器額定電流;繞線型電動機應為3~6倍脫扣器額定電流。
家用保護型斷路器的選擇在家庭供電中通常把斷路器當作總電源保護開關或分支線保護開關用。如果線路或家用電器發生短路或過載時,斷路器能自動跳閘,切斷電源,從而有效的保護這些設備免受損壞,將事故縮減到*小的范圍之內。在家庭中選擇斷路器的額定容量電流大小很重要。一般家庭在選擇或驗算總負荷電流的總值時要注意各分支電流的值以及總負荷電流即為各分支電流之和。知道了分支電流和總電流,就可以選擇分支斷路器及總閘斷路器的規格;為了確保安全可靠,電氣部件的額定工作電流一般應大于2倍所需的*大負荷電流;另外在選擇電氣部件時,還要考慮到以后用電負荷增加的可能性,為以后需求留有余量。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號