想問一下,關于隱蔽工程驗收單的問題誰了解?。?/p>
隱蔽工程是指將被其后工程施工所隱蔽的分項、分部工程,在隱蔽前所進行的檢查驗收。它是對一些已完分項、分部工程質量的一道檢查,由于檢查對象就要被其他工程覆蓋,給以后的檢查整改造成障礙,故顯得尤為重要,它是質量控制的一個關鍵過程。
驗收程度如下:
1、隱蔽工程施工完畢,承包單位按有關技術規程、規范、施工圖紙先進行自檢,自檢合格后,填寫《報驗申請表》,附上相應的工程檢查證(或隱蔽工程檢查記錄)及有關材料證明,試驗報告。復試報告等,報送項目監理機構。
2、監理工程師收到報驗申請后首先對質量證明資料進行審查,并在合同規定的時間內到現場檢查(檢測或核查),承包單位的專職質檢員及相關施工人員應隨同一起到現場。
3、經現場檢查,如符合質量要求,監理工程師在《報驗申請表》及工程檢查證(或隱蔽工程檢查記錄)上簽字確認,準予承包單位隱蔽、覆蓋,進入下一道工序施工。
如經現場檢查發現不合格,監理工程師簽發“不合格項目通知”,指令承包單位整改,整改后自檢合格再報監理工程師復查。
回復 贊(0)
你好,這邊是武漢山水人家裝飾,水電驗收一塊了解到水電驗收的規范就可以。 水電驗收的標準
一、上下水管道的驗收
1、驗收的前提條件
給、排水管材料,水管配件的質量必須符合現行國家規定的標準,有生產廠名,廠牌,產品合格證,質保書等。
2、驗收的要求
(1)管道應使用專用工具安裝,在裝接時管口處必須用標準絞刀在鋁塑管上作開坡口處理,防止損壞銅接頭內部雙層護圈,不得出現滲漏。
(2)各類閥門安裝位置應符合設計要求,便于使用與維修。
閱讀更多
2 水電驗收的正確程序
、首先看水路管線。水路管線應該達到如下要求:
1、管道排列合理,鋪設牢固;開關、閥門安裝平整。
2、水管道及附件連接嚴密。
3、保證排水管道暢通、無阻塞、無滲漏。
第二、看綜合布線。從四個方面檢查:
1、所有電線和線管等必須為國標產品。一般電源線分為硬線、軟線、護套線等,為了便于維修,電源線應套套管。
閱讀更多
3 水電驗收的注意事項
1、隱蔽的給水管道應經通水檢查,新裝的給水管道必須進行加壓試驗,應無滲漏。(測試至少應經過8小時封閉灌水管壓試驗,維持水壓力至少9KG,若有減壓,即表示有滲漏處。此項目一般房產建設商會進行的)
2、 排水管道應在施工前對原有管道臨時封口,避免雜物進入管道。
3、 管外徑在25mm以下給水管的安裝,管道在轉角、水表、水龍頭或角閥及管道終端的100mm處應設管卡,管卡安裝必須牢固。
4、 所有接頭、閥門與管道連接處應嚴密,不得有滲漏現象,管道有坡度。(測試方法:用紙巾在用水時抹拭所有接頭、閥門與管道連接處,可以看出有無滲水)
5、 水管安裝不得靠近電源,水管與燃氣管的間距應不小于50mm。
6、進水管全部用熱水PPR管,下水管用PVC管。冷熱水管應左熱右冷。
閱讀更多
4 水電驗收的技巧
一、關于水的驗收
1、打開龍頭看否有水,水質如何,是否有截止閥生銹影響水質,可以著開發商更換。檢查每一個水龍頭,觀察上下水管道有無滲、漏、堵現象。需要注意的是,盡可能讓水流大一點、急一點,一來看看水壓,二來試試排水速度。
2、檢查水表是否已安裝,是否有水表空走.、閥門關閉不嚴、閥門脫絲、連接件滴水等現象。發現水表空走說明水表已損壞或可能存在漏水點。
3、抄水表數字,這部分水費不應由業主負擔。除了記錄水電表的數據外,看看在所有閥門關閉時,水表是否緩慢走動,檢查上下水管道有無滲、漏。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號